上海大載機電有限公司2025-07-10
推薦配置方案:1)每個冷卻模塊**配備主備雙閥(N+1冗余);2)閥門采用不同供電回路;3)設置閥位狀態實時監測(通過微動開關反饋);4)每月自動進行故障切換測試;5)閥組間距需保持3倍管徑以上,避免流動干擾。此配置可實現99.999%的可用性。
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
上海大載機電有限公司
聯系人: 姚英利
手 機: 18221569131