瑞沃斯流體機械(蘇州)有限公司2025-04-05
壓縮機過熱保護是指是為了保護壓縮機電機不被燒毀,當電機溫度或壓縮機自身溫度超過一定值時,通過內置或外置的一些保護裝置來斷開壓縮機的工作電源,從而達到保護壓縮機的作用。
制冷壓縮機從系統中吸取低溫低壓氣態冷媒后直接進入壓縮機的殼腔內,吸入的冷媒先對電機進行冷卻,后進行壓縮。因此,吸入制冷劑蒸氣過熱度的大小,是壓縮機是否過熱的重要原因
排氣溫度過熱的原因主要有以下幾種: 回氣溫度高、電機加熱量大、壓縮比高、冷凝壓力高制冷劑選擇不當。
本回答由 瑞沃斯流體機械(蘇州)有限公司 提供
其余 2 條回答
回氣溫度高 回氣溫度高低是相對于蒸發溫度為而言的。為了防止回液,一般回氣管路都要求20°C的回氣過熱度。如果回氣管路保溫不好,過熱度就遠遠超過20°C。回氣溫度越高,氣缸吸氣溫度和排氣溫度就越高。回氣溫度每升高1°C,排氣溫度將升高1 ~ 1.3°C。 電機加熱 對于回氣冷卻型壓縮機,制冷劑蒸氣在流經電機腔時被電機加熱,氣缸吸氣溫度再一次被提電機發熱量受功率和效率影響,而消耗功率與排量、容積效率、工況、摩擦阻力等密切相關高。 口氣冷卻型半封壓縮機,制冷劑在電機腔的溫升范圍大致在15~45°C之間。空氣冷卻(風砂型壓縮機中制冷制不經過繞組,因而不存在電機加熱問題。
壓縮比過高 排氣溫度受壓縮比影響很大,壓縮比越大,排氣溫度就越高。降低壓縮比可以明顯降低排氣溫度,具體方法包括提高吸氣壓力和降低排氣壓力。 吸氣壓力由蒸發壓力和吸氣管路阻力決定。提高蒸發溫度,可以有效提高吸氣壓力,迅速降低壓縮比,從而降低排氣溫度. 一些用戶偏面地認為,蒸發溫度越低冷度速度越快,這種想法其實有很多問題。降低蒸發溫度雖然可以增加冷凍溫差,但壓縮機的制冷量卻減小了,因此冷凍速度不一定快。何況蒸發溫度越低,製冷系數就越低,而負荷卻有增加,運轉時間延長,拜電量會增大。 降低回氣管路阻力也可以提高回氣壓力,具體方法包括及時更換臟堵的回氣過濾器、盡可能縮小蒸發管和回氣管路的長度等.