按現行GB/T13350-2017《絕熱用玻璃棉及其制品》 對于玻璃棉制品的定義: ·普通玻璃棉制品:用于工況溫度不高于250℃的玻璃棉制品。 ·高溫玻璃棉制品:可用于高溫工況(熱面溫度大于250℃)且通過最高使用溫度評估的玻璃棉制品。 高溫玻璃棉制品用于高溫工況(熱面溫度大于250攝氏度),且通過最高使用溫度評估的玻璃棉制品。那么高溫玻璃棉制品的最高使用溫度到底是多少呢?根據全球多個玻璃棉制造商官網,其公布的耐高溫絕熱玻璃棉產品的最高使用溫度均在300~500攝氏度。 =

上海榮勢環保科技有限公司
上海榮勢環保科技有限公司
簡介:上海榮勢現專注現代化建筑安全技術、環保型防火隔熱材料,無機硅改性樹脂,防火耐火防排煙風管
簡介: 上海榮勢現專注現代化建筑安全技術、環保型防火隔熱材料,無機硅改性樹脂,防火耐火防排煙風管
氣凝膠隔熱涂料
廣告

其余 1 條回答

  • 廣告
    上海榮勢環保科技有限公司 2025-04-07

    按GBT17428-2009《通風管道耐火試驗方法》的溫升曲線。火災初期溫度上升極為迅速,0.5小時溫度即可達到842攝氏度。1.0小時溫度達到945攝氏度。 通常玻璃棉的熔點為565攝氏度左右,通過火災標準溫升曲線擬合:當火災發生6分鐘左右,玻璃棉就熔化燒結。當絕熱材料發生熔化燒結,其結構、尺寸、顏色等發生巨大的變化。其物理性能如導熱系數、熱阻等均會突變。 根據標準溫升曲線圖不難得出結論:防火包覆材料達到0.5h耐火極限,其熔點必須高于842攝氏度!防火包覆材料達到1.0h耐火極限,其熔點必須高于945攝氏度! 因此不建議使用離心玻璃棉產品作為風管的耐火極限防火包覆材料。