關于母線槽短路耐受強度測試的國家標準主要是《低壓成套開關設備和控制設備 第6部分:母線干線系統(母線槽)》GB/T 7251.6—2015。 該標準中規定了母線槽短路耐受強度的相關測試要求與方法。在短路耐受強度試驗時,母線槽產品應能承受短時間、大電流所形成的電動力和熱應力的作用后,其功能不被破壞,這是對其電動穩定性和熱穩定性的綜合考核。 具體的測試內容通常包括:在規定的時間內(一般為 1 秒)給母線槽施加一定大小的短路電流(有效值),觀察母線槽在短路期間的表現,如是否出現變形、損壞、過熱等情況,同時測量相關的參數,如電壓、電流等,并在試驗后檢查母線槽的電氣間隙和爬電距離是否仍符合規定,絕緣性能是否滿足要求,結構的變形是否影響正常使用,特別是可移式部件是否能夠正常插入或移植,防護等級是否有明顯的削弱等。 不同類型和規格的母線槽,其短路耐受強度的要求可能會有所不同,具體的標準數值需要根據產品的設計和應用場景來確定。