電力系統中所采取的電抗器常見的有串聯電抗器和并聯電抗器。串聯電抗器主要用來限制短路電流,也有在濾波器中與電容器串聯或并聯用來限制電網中的高次諧波。 220kV、110kV、35kV、10kV電網中的電抗器是用來吸收電纜線路的充電容性無功的。可以通過調整并聯電抗器的數量來調整運行電壓。超高壓并聯電抗器有改善電力系統無功功率有關運行狀況的多種功能,主要包括:1、輕空載或輕負荷線路上的電容效應,以降低工頻暫態過電壓;2、改善長輸電線路上的電壓分布;3、使輕負荷時線路中的無功功率盡可能就地平衡,防止無功功率不合理流動同時也減輕了線路上的功率損失;4、在大機組與系統并列時降低高壓母線上工頻穩態電壓,便于發電機同期并列;5、防止發電機帶長線路可能出現的自勵磁諧振現象;6、當采用電抗器中性點經小電抗接地裝置時,
本回答由 杭州卓勝電氣有限公司 提供
其余 2 條回答
如在500kV變電所的低壓35kV側, 比較大的三相對稱短路電流有效值已經接近50kA。為了限制輸電線路的短路電流,保護電力設備,必須安裝電抗器,電抗器能夠減小短路電流和使短路瞬間系統的電壓保持不變。 在電容器回路安裝阻尼電抗器(即串聯電抗器),電容器回路投入時起抑制涌流的作用。同時與電容器組一起組成諧波回路,起各次諧波的濾波作用。如在500kV變電所35kV無功補償裝置的電容器回路中,為了限制投入電容器時的涌流和抑制電力系統的高次諧波,在35kV電容器回路中必須安裝阻尼電抗器,抑制3次諧波時,采用額定電壓35kV,額定電感量26.2mH,額定電流350A干式空心單相戶外型阻尼電抗器,它與2.52Mvar電容器對3次諧波形成諧振回路,即3次諧波濾波回路。 同樣,為了抑制5次及以上高次諧波,采用了額定電壓35kV,額定電感量9.2mH,額定電流382A單相戶外型阻尼電抗器,它與2.52Mvar電容器對5次及以上高次諧波形成諧振回路。起到了抑制高次諧波的作用.
杭州卓勝電氣有限公司
聯系人: 陸林江
手 機: 13656664236